建筑领域采用的防火密封胶最重要的功能是强调火灾情况下保持建筑构件完整性的能力。防火密封胶在正常情况下具有普通密封胶的功能,对建筑缝隙起粘接密封的作用,并且具有一定的位移能力,在火灾发生时,防火密封胶随着周边温度的升高胶体逐渐硬化并陶瓷化,起到对缝隙的封堵作用,防止火焰和烟雾从缝隙中进一步扩散。
挡烟垂壁注密封胶的施工标准
1、所有注胶的部位玻璃和金属的表面都要用丙酮或者是专用清洁剂擦拭干净,不能用湿布和清水擦洗,注胶的部位表面必须干燥。
2、胶缝位置粘贴胶带纸带,防止硅胶污染玻璃。
3、要安排受过训练的专业注胶工施工,注胶的时候应内外双方同时进行,注胶要匀速、匀厚,不夹气泡。
4、注胶以后用专用的工具刮胶,使胶缝呈微凹曲面。
5、注胶也不宜在低于5的低温条件下进行,温度太低了胶液会发生流淌、延缓固化的时间,甚至会影响到拉伸的强度。严格地遵照产品说明书要求施工。
6、耐候硅酮嵌缝胶的施工厚度应介于35mm-45mm之间,太薄的胶缝对保证密封质量。
7、胶缝的宽度通过设计计算确定,最小宽度为1mm,常用宽度为 2mm。
8、密封胶必须在产品有效期之内使用的哟,施工验收报告要有产品证明文件和记录。
挡烟垂壁注密封胶后的表面清洁和验收:
(1)将玻璃表里外表清洁洁净。
(2)再一次查看胶缝并进行必要的修补。
(3)收拾施工记载和检验文件,积累经历和材料。
对于不从事挡烟垂壁这个行业的客户来说,经常会看不懂挡烟垂壁型号所表示的意思,今天给大家说一下
1、挡烟垂壁分类和代号
按安装方式分
固定式挡烟垂壁,代号D;活动挡烟垂壁,代号H
按挡烟部件材料的刚度性能分
柔性挡烟垂壁,代号R;刚性挡烟垂壁,代号G
2、挡烟垂壁规格标记
按单节宽度*挡烟高度划分,单位均为毫米
3、挡烟垂壁使用的主题材料
这部分没有明确的标准规范,一般是企业自己指定,通常将材料标示为:钢板gb、防火玻璃fb、不燃无机复合板wb、无机纤维织物wz等
举个例子说一下,比如ycb-1000*500dr-wz2表示的意思就是:规格是单节宽度1000mm,挡烟垂壁高度500mm,采用固定式安装的柔性防火布挡烟垂壁,最后2属于企业自定义的代号。你学会了吗?
挡烟垂壁的厚度与纤维墙不同。垂直功能和水平灯丝齐全。它由窗帘板、座板、问题、支架、工艺、附件、玻璃盒、卷门机、显影装置、过梁、化工快速释放装置、安装装置的布置、安装、操作和操作组成,外部安装装置和螺钉拆除装置布置安装使用,安装装置用于操作和操作,安装装置用于操作,其他操作位于妨碍灯丝壁完整性的位置。例如:露天木梯厅、自动扶梯、小吃店高度的散利厅、展馆展厅及孔洞较大不能用丝杠的地方。在灯丝色散门的研发中,灯丝是完整而广泛应用的。
挡烟垂壁的厚度是现代传统高层建筑发展中不可缺少的细丝效应。除了普通门的作用外,灯丝门还包含了灯丝、隔烟、消除洪水蔓延、冲撞人员分散的开发方法,显然在高层开发和标准化商铺的防火花园中使用。
挡烟垂壁要求的防火时间
消防检测要求"挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下,保持完整性的时间不应小于30min",所以合格的挡烟垂壁产品的防火时间一般都是30分钟以上。
在送检时,有一项测试就是耐高温性能,挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下,保持完整性的时间不应小于30min,该项极为合格,除此之外,还会对挡烟垂壁尺寸与极限偏差做出相应要求。
购买挡烟垂壁产品之前可以让厂家提供消防资质,具备资质的厂家都是可以放心选择的。
防火布挡烟垂壁做法
1、事先将2mm厚压片切割成对应尺寸,在适当位置准确打孔,压片安装时用拉柳丁拉紧,拉柳丁间距为120mm;
2、将防火布裁切成与压片一样长度的尺寸,然后将防火布置于压片下方,用螺丝在打孔处拧紧固定。防火布所在位置上端用角钢固定在建筑顶部,下端用膨胀螺丝角钢固定在墙或立柱至上。
3、防火布在每档角钢处重叠尺寸≥60mm,上下端保留翻边,目的是固定后挡烟垂壁不漏风;当采用防火封堵时应以扁钢或角钢制成方框的形式,使用螺栓打孔固定,垫块螺母拧紧,间距150mm。
4、将挡烟垂壁安装于地方后,一体检查挡烟垂壁的稳固性、整齐性、漏风性等。
无机布挡烟垂壁产品特点
1 体积小,重量轻。 无机布表面的厚度较薄,帘面重量为2kg /㎡,其重量相当于钢质防火卷帘的十分之一。 它占用的空间很小,不需要嵌入。
2 总体耐火性良好。 无机布的幕布表面是通过特殊工艺由多种耐高温的非金属材料制成的。 它比金属卷帘柔软且具有良好的拉伸强度,并具有更好的耐高温性和耐腐蚀性。
3 颜色多样性。 挡烟垂壁无机布有多种颜色可供选择,可以与美观,协调的建筑风格相匹配。
4 活动式无机布挡烟垂壁开关灵活,噪音低,大大降低了工程成本。
5 无机布活动挡烟垂壁具有手动操作按钮控制箱和消防中心联动装置,可发出信号。 当控制中心发出火灾警报信号或“烟雾感应”信号时,挡烟垂壁会迅速下降至设定高度。